Подключение через COM

Подключение через COM

Сообщение plenty » Пн авг 02, 2010 4:18 pm

Столкнулся с проблемой, программа B25net не может найти прибор, настроено вроде как правильно, попробывал несколько версий программы, все одно и тоже. При подключении пишет автоповтор и сколько бы не ждал, он его не находит. Проблема эта возникла недавно, до этого пользовался все работало нормально никаких проблем, я вот думаю не в самом приборе проблема или в шнуре. Помогите пожалуйса, очень срочно нужно сдать отчет.
plenty
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн авг 02, 2010 4:11 pm

Re: Подключение через COM

Сообщение Alex_MT » Пт сен 17, 2010 8:23 am

День добрый, рекомендую при поиске прибора посмотреть на переходник, есть светодиод - индикатор работы сети, если он при поиске теряет яркость до слабого свечения - низкое напряжение питания в переходнике.
2. Проверить работу сети программой ControlB25.
Alex_MT
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 9:01 am

Re: Подключение через COM

Сообщение Максим » Пт окт 15, 2010 9:59 pm

Доброго времени суток!
А вообще как должен себя вести светодиод?
При подключении переходника к корректору?
При подключении к СОМ-порту?
При установке связи?
При обмене данными?
Можно ли вскрыть переходник, померить напряжение элемента в режиме "покоя" и при подключенном корректоре и компьютере?
Можно ли самостоятельно заменить элемент питания в переходнике, если он слабоват, и на какой заменять?
Какое напряжение считать заниженным?

Нуль-модемный кабель - это хорошо, если подключать переходник к компьютеру, а если подключить переходник к разъему RS-232 модема, подойдет ли кабель из комплекта модема?
Если нужно подключить два модема по выделенной линии, какие особенности нужно учесть? Состояние сигналов DTR, DSR - игнорировать?
Заодно еще, если с модемами большая сложность, и придется удлинять кабель от корректора до переходника - используются ли все четыре провода или достаточно двух?
Важна ли полярность проводов?
Заранее благодарен ;)
Максим
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пт окт 15, 2010 9:13 pm

Re: Подключение через COM

Сообщение Александр_ИТ » Чт окт 21, 2010 9:46 am

Ответ для Максима:

Индикатор переходника предназначен для контроля питания в сети интерфейса, подключение к внешнему устройству не влияет на индикатор.
При передаче данных, питание интерфейса немного проседает при нагрузке, что визуально видно изменением яркости свечения индикатора.
Т.е. когда излучение светодиода визуально пропадает, и данные не читаются - явно батарея села.
Вскрывать переходник нельзя.
//----------
При подключении модема необходимо использовать кабель из комплекта модема.
//----------
DTR в модеме переходника должен быть установлен
пример настройки модемов на выделенную линию.
GVC R21 Vector - 4800 bps B25 (переходник)
AT&F
ATE1
AT+MS=10,1,4800,14400,1,0,14400
ATL2
ATM0
AT&K0
AT&D0
ATX0
ATS0=1
AT&L1
ATE0
ATQ1
AT&W
//--------------------
GVC R21 Vector - (Диспетчер )
AT&F
ATE1
AT+MS=10,1,4800,14400,1,0,14400
ATL2
ATM1
AT&K0
AT&D0
ATX0
ATS0=0
AT&L1
AT&W
Самостоятельно удлинять кабель не рекомендуется.
Qmin = 0 можно установить и тогда не будет досчитывать, но такая ситуация не устроит Горгаз.
До Qmin раньше не досчитывали.
Александр_ИТ
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: Чт окт 08, 2009 3:13 pm

Re: Подключение через COM

Сообщение Максим » Вс окт 24, 2010 11:31 pm

Спасибо за ответ.
Значит Qmin задается исходя из параметров газового счетчика, хорошо
Чем регламентируется параметр "Время ожидания импульса счетчика". У меня он установлен в 3600 с (1 час)
Возможно ли уменьшить его?
Максим
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пт окт 15, 2010 9:13 pm

Re: Подключение через COM

Сообщение Максим » Пн окт 25, 2010 11:19 pm

В дополнение к предыдущему вопросу:
Имеет ли значение для учета V(Qmin) переход реального времени через 0 для часового интервала ожидания импульса (то есть, к примеру, в 13:59 остановился счет импульсов или в 14:01 - будет ли отличаться доначисленный объем V(Qmin))?
Просто в качестве "лечения" такого фокуса с V(Qmin) пытаюсь изменить программу работы котлов и запретить им работать в течение часа после последнего включения. Это не очень хорошо сказывается на тепловом режиме котлов, но если учесть, что из потребленных 1500 кубов реально сожжено 1000, а около 500 кубов "добавил" корректор, то страшно становится, если представить, что будет зимой.
Странный все-таки этот корректор :lol:
Максим
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пт окт 15, 2010 9:13 pm

Re: Подключение через COM

Сообщение alex_R » Пт дек 30, 2011 9:01 am

Добрый день!
Помогите в решении проблемы: имеется корректор В25, данные с помощью устройства съема данных считываются нормально, но считать данные через RS232 на компьютер не возможно. (Переходник новый) Для проверки был взят с другого объекта заведомо рабочий переходник - считывание на компьютер идет, на новом считывания нет.
Скажите, нет ли разницы в распайке интерфейсных контактов в старых и новых переходниках?
Скажите, для считывания данных переходник и устройство съема используют одни и те же провода ( сравнивал цвета и распайку особой разницы не заметил)?
alex_R
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 11:49 am

Re: Подключение через COM

Сообщение Дмитрий_ИТ » Пт дек 30, 2011 10:51 am

По интерфейсным кабелям и переходникам существует 3 типа разъемов. Если интерфейсник куплен у нас, и по типам разъемов способен соединить вычислитель корректора и переходник - все должно работать, так как возможна любая вариация этих разъемов на интерфейснике, вне зависимости от типа разъема, используемого на переходнике.
Дмитрий_ИТ
 
Сообщения: 149
Зарегистрирован: Пн июл 06, 2009 9:44 am

Re: Подключение через COM

Сообщение ЮБК_ГазТех » Чт янв 17, 2013 12:52 pm

Здравствуйте, можно попросить распиновку разъемов с корректора на компорт
ЮБК_ГазТех
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт янв 17, 2013 12:41 pm

Re: Подключение через COM

Сообщение Дмитрий_ИТ » Чт янв 17, 2013 3:54 pm

К COM-порту корректор подключается через спец. переходник. Напрямую соединение невожно.
Дмитрий_ИТ
 
Сообщения: 149
Зарегистрирован: Пн июл 06, 2009 9:44 am


Вернуться в B25

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron